请问物理安全防雷击里提到的 b)应设置防雷保安器,防止感应雷;

这里测评要求电源和信号线增加有资质的避雷装置,以避免感应雷击,其中信号线具体指的是什么?测评里信号线包括哪些?


--------本帖迄今已累计获得3安全币用户奖励--------


回到顶部
 奖励本帖 用户资料  
 
 文章标题 : Re: 请问物理安全防雷击里提到的电源和信号线增加有资质的避雷装置,以避免感应雷击,其中信号线具体指的是什么?信号线包括
帖子发表于 : 2011-12-08 10:07 
离线
高级用户

注册: 2006-12-14 22:48
最近: 2018-05-17 13:45
拥有: 4,528.50 安全币

奖励: 1358 安全币
在线: 4526 点
帖子: 154
电源部分:1.在机房市电输入装防雷器,2.机房里的机柜和设备做到有效的接地,3.可以的话对机房空间建筑物做好接地,比如门、窗、天花等接地措施。

信号线部分:指的是信息或数据传输线路,包括电信进线DDN,光纤,网线,以及语音传输等,同样的关键所经过的设备的接地,然后针对同类型的介质,似乎也有相应的保护设备。

个人理解,仅供参考.


--------本帖迄今已累计获得47安全币用户奖励--------


回到顶部
 奖励本帖 用户资料  
 
 文章标题 : Re: 请问物理安全防雷击里提到的电源和信号线增加有资质的避雷装置,以避免感应雷击,其中信号线具体指的是什么?信号线包括
帖子发表于 : 2011-12-08 10:33 
离线
中级用户

注册: 2008-12-12 10:38
最近: 2015-05-25 14:06
拥有: 537.00 安全币

奖励: 1402 安全币
在线: 1360 点
帖子: 126
你难道等保的标准只有单个的《基本要求》吗?
那你应该找找等级保护标准汇编
那里面是有很多相关的技术标准,如GB21052里面有关于过电保护,“浪涌保护器”的说法


--------本帖迄今已累计获得5安全币用户奖励--------


回到顶部
 奖励本帖 用户资料  
 
 文章标题 : Re: 请问物理安全防雷击里提到的电源和信号线增加有资质的避雷装置,以避免感应雷击,其中信号线具体指的是什么?信号线包括
帖子发表于 : 2011-12-09 08:09 
离线
高级用户

注册: 2010-06-05 15:16
最近: 2013-03-27 09:18
拥有: 708.00 安全币

奖励: 89 安全币
在线: 2215 点
帖子: 207
icetian 写道:
电源部分:1.在机房市电输入装防雷器,2.机房里的机柜和设备做到有效的接地,3.可以的话对机房空间建筑物做好接地,比如门、窗、天花等接地措施。

信号线部分:指的是信息或数据传输线路,包括电信进线DDN,光纤,网线,以及语音传输等,同样的关键所经过的设备的接地,然后针对同类型的介质,似乎也有相应的保护设备。

个人理解,仅供参考.


谢谢了,你说的很对。那我们测评系统时这些都要检查呀!


回到顶部
 奖励本帖 用户资料  
 
 文章标题 : Re: 请问物理安全防雷击里提到的电源和信号线增加有资质的避雷装置,以避免感应雷击,其中信号线具体指的是什么?信号线包括
帖子发表于 : 2011-12-09 08:10 
离线
高级用户

注册: 2010-06-05 15:16
最近: 2013-03-27 09:18
拥有: 708.00 安全币

奖励: 89 安全币
在线: 2215 点
帖子: 207
tonyboy1983 写道:
你难道等保的标准只有单个的《基本要求》吗?
那你应该找找等级保护标准汇编
那里面是有很多相关的技术标准,如GB21052里面有关于过电保护,“浪涌保护器”的说法


谢谢,我知道有等保技术指南物理方面的 :D


回到顶部
 奖励本帖 用户资料  
 
 文章标题 : Re: 请问物理安全防雷击里提到的电源和信号线增加有资质的避雷装置,以避免感应雷击,其中信号线具体指的是什么?信号线包括
帖子发表于 : 2011-12-09 09:04 
离线
顶级用户

注册: 2010-02-26 10:11
最近: 2017-08-17 14:51
拥有: 4,005.00 安全币

奖励: 0 安全币
在线: 1811 点
帖子: 1159
物理安全有些指标不是我们可以测试的,我们做检查有时只能看有无验收标准,有就是符合,至于你看接没接地那是一个形式,没有形式不符合,有了形式不一定符合。


--------本帖迄今已累计获得32安全币用户奖励--------


回到顶部
 奖励本帖 用户资料  
 
 文章标题 : Re: 请问物理安全防雷击里提到的电源和信号线增加有资质的避雷装置,以避免感应雷击,其中信号线具体指的是什么?信号线包括
帖子发表于 : 2011-12-09 12:01 
离线
高级用户

注册: 2008-10-27 10:40
最近: 2014-06-18 22:03
拥有: 3,683.50 安全币

奖励: 435 安全币
在线: 3207 点
帖子: 246
不还有那五级防雷的说法吗?可以看看


回到顶部
 奖励本帖 用户资料  
 
 文章标题 : Re: 请问物理安全防雷击里提到的电源和信号线增加有资质的避雷装置,以避免感应雷击,其中信号线具体指的是什么?信号线包括
帖子发表于 : 2011-12-09 14:00 
离线
高级用户

注册: 2010-06-05 15:16
最近: 2013-03-27 09:18
拥有: 708.00 安全币

奖励: 89 安全币
在线: 2215 点
帖子: 207
wangxingming_01 写道:
不还有那五级防雷的说法吗?可以看看



谢谢,具体名称是什么


回到顶部
 奖励本帖 用户资料  
 
 文章标题 : Re: 请问物理安全防雷击里提到的电源和信号线增加有资质的避雷装置,以避免感应雷击,其中信号线具体指的是什么?信号线包括
帖子发表于 : 2011-12-09 14:02 
离线
高级用户

注册: 2010-06-05 15:16
最近: 2013-03-27 09:18
拥有: 708.00 安全币

奖励: 89 安全币
在线: 2215 点
帖子: 207
sjzlianglx 写道:
物理安全有些指标不是我们可以测试的,我们做检查有时只能看有无验收标准,有就是符合,至于你看接没接地那是一个形式,没有形式不符合,有了形式不一定符合。


恩,说的很现实,但也可以与被测单位协商有些测评项可不可以做测试。


回到顶部
 奖励本帖 用户资料  
 
 文章标题 : Re: 请问物理安全防雷击里提到的电源和信号线增加有资质的避雷装置,以避免感应雷击,其中信号线具体指的是什么?信号线包括
帖子发表于 : 2011-12-09 21:49 
离线
初级用户

注册: 2011-03-18 21:03
最近: 2012-08-15 11:14
拥有: 143.00 安全币

奖励: 0 安全币
在线: 304 点
帖子: 30
帖子发表于 : 2012-06-08 21:29 
离线
中级用户

注册: 2007-06-26 13:15
最近: 2016-02-17 20:44
拥有: 495.70 安全币

奖励: 12 安全币
在线: 1174 点
帖子: 116
sy_leihonglu 写道:
icetian 写道:
光纤本身不需要做防雷,光纤传输的是光,不是电!但是光电转换器是需要做防雷的!


--------本帖迄今已累计获得55安全币用户奖励--------